Добрый день! На объекте столкнулись с монтажом модульной VRF-системы Midea, в которой 2 наружных блока планируется расположить на раме друг над другом (см.приложение 1). В инструкциях по монтажу (не только от этого производителя) такой вариант не рассматривается, а все блоки в примерах находятся на одном уровне и выходы фреонопроводов их них, соответственно, тоже (см.приложение 2).
И сервисные службы и более опытные коллеги в один голос говорят, что надо делать, как в инструкции и с таким расположением наружных блоков модульной системы не встречались и, скорее всего, что-то работать не будет.
Вопрос в следующем: Как такой монтаж может повлиять на работу системы по ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ части? (вопрос с выбросом воздуха от нижнего блока в сторону верхнего решить можно). Производитель допускает перепад по высотам между наружными и внутренними блоками до 110 м. при соблюдений определённый расстояний между рефнетами и гарантирует работу системы. Неужели в данном случае этот перепад в 2-2,5 м. между наружными блоками может на что-то сильно влиять?